已知35kV、3×400mm2交联聚乙烯铜芯电缆,按8根并列直埋敷设。地温20℃时电缆允许载流量为380A。问夏季地温30℃时,该电缆允许载流量是多少?这时电缆的输送容量能达到多少kVA?
正确答案:
35KV交联聚乙烯导体长期允许温度

在地温30C时,允许载流量为352A,此时输送容量为21300KVA

在地温30C时,允许载流量为352A,此时输送容量为21300KVA
答案解析:有