LC-2浮筒指示最大,如何处理?
正确答案:(1)进行浮筒传动部件检查是否卡住;是:重新连接。
(2)进行喷嘴检查是否堵;是:清洗疏通喷嘴
(3)进行放大器检查是否有堵、漏等故障,看气源风表变化及输出风表变化;是:清洗放大器或更换放大器。
(4)若仍指示最大进行浮筒检测部分检查,浮子是否卡住或脱落;过程:关闭上、下测量根部阀,打开排气口、打开排放阀之后,观察指示是否回零,是:浮子正常。否:检查浮子是否脱落或卡住,并做相应处理(重新连接;重新开表;敲击)。此浮筒是浮子卡住重新开表后正常。
