多做题,通过考试没问题!

变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

试述SF6断路器按触头的开距结构分为哪两种?各有什么特点?

正确答案: 分为定开距和变开距两种结构。
定开距在开断电流过程中,断口两侧引弧触头间的距离不随动触头桥的运动而发生变化。其特点如下:
(1)与变开距相比,电弧长度较短、电弧电压低、能量小,因而对提高开断性能有利。
(2)压气室距电弧较远,绝缘拉杆不易烧坏,弧间隙介质强度恢复较快。
(3)压气室内SF6气体利用率不如变开距高;为保证足够的气吹时间,压气室总行程要求较大。
变开距在开断电流过程中,动、静弧触头之间的开距随动触头的运动而发生变化。其特点如下:
(1)压气室内的气体利用率高。在从开始至吹弧后的全部行程内,都对电弧吹拂。
(2)喷嘴能与动弧触头分开。
(3)开距大、电弧长、电弧电压高、电弧能量大。
(4)绝缘的喷嘴易被电弧烧伤。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题