多做题,通过考试没问题!

一级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

简述空气管式线型差温探测器在顶棚下方的设置应符合哪些要求。

正确答案:(1)非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量;
(2)探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求;
(3)一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个;
(4)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
(5)吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识;
(6)在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上;
(7)当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向;
(8)采样管网应按确认的设计软件或方法进行设计;
(9)探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题