110kv及以上主变压器一般应有哪些保护?它的范围如何?
正确答案:
(1)差动保护:范围是主变压器220kv断路器电流互感器至主变压器110kv断路器电流互感器之间的所有设备。
(2)零序差动保护:范围是主变压器零序差动各侧电流互感器之间的所有设备。
(3)气体(瓦斯)保护:保护范围是主变压器内部。
(4)220kv复合电压闭锁过流保护:保护范围是主变压器后备及110kv侧后备保护。
(5)110kv复合电压闭锁过流保护:保护范围是110kv母线及主变压器220kv侧后备保护。
(6)220kv零序方向过流保护:保护范围是主变压器及110kv侧后备保护。
(7)110kv零序过流保护:保护范围是110kv母线及主变压器220kv侧后备保护。
(8)过负荷保护:监视主变压器负荷。
