一艘2002年7月1日安放龙骨的10000总吨普通干货船,其应急消防泵的吸入管由一小部分穿入机舱。在接受PSC检查员检查过程中,检查员发现应急消防泵的一小部分穿入机舱的吸入管,其与海水进口阀的连接采用法兰外,管路的连接均采用焊接连接,整个钢质管路采用用红油漆涂刷,未采用钢质外套包裹或用A-60级标准隔热。PSC检查员开出30缺陷项目。检查员开出30缺陷项目的依据,选择下面正确答案:()
- A、不能够采用红油漆涂刷。
- B、应急消防泵的吸入管不能够穿入机舱处所。
- C、吸入管与海水进口阀的连接不能够采用法兰连接。
- D、应急消防泵的吸入管一小部分可以穿入机舱处所,但应由坚固的钢质外套包裹,或隔热至“A-60”级标准。
正确答案:D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题