对新安装的变压器差动保护在投入运行前、后应做哪些工作和实验?
正确答案:对新安装的变压器差动保护在投入运行前、后应做如下工作和实验:
1.在变压器充电时,应将差动保护投入;
2.应对变压器进行5次冲击合闸试验,以检查差动保护躲励磁涌流的性能;
3.带负荷前应将差动保护停用,带负荷后测量差动保护的差流和差压及差相位,无问题后,将差动保护投入跳闸。
1.在变压器充电时,应将差动保护投入;
2.应对变压器进行5次冲击合闸试验,以检查差动保护躲励磁涌流的性能;
3.带负荷前应将差动保护停用,带负荷后测量差动保护的差流和差压及差相位,无问题后,将差动保护投入跳闸。