发现系统异步振荡时应该如何处理?
正确答案:
1)所有发电厂、变电站值班运行人员,应不待调度指令增加发电机无功出力,断开电抗器、投入电容器、控制可调无功装置发容性无功,尽量使母线电压运行在允许上限。
2)频率降低的发电厂,应不待调度指令,增加机组的有功出力至最大值,直至振荡消除。
3)频率升高的发电厂,应不待调度指令减少机组有功出力以降低频率,但不得使频率低于49.5Hz,同时应保证厂用电的正常供电。
4)系统发生振荡时,未得到值班调度员的允许,不得将发电机从系统中解列(现场事故规程有规定者除外)。
5)若由于机组失磁而引起系统振荡,可不待调度指令立即将失磁机组解列。
6)装有振荡解列装置的发电厂、变电站,当系统发生异步振荡时,应立即检查振荡解列装置的动作情况,当发现该装置发出跳闸的信号而未实现解列,且系统仍有振荡,则应立即断开解列开关。
7)在采取以上措施后,应报告调度值班人员,听侯调度指令。
