状态估计计算不收敛时,如何解决有功发散问题?
正确答案:
1)检查是否有多岛计算的情况发生,如果有多岛,查看是哪个岛发散。
2)检查线路、主变参数,是否存在很小的电抗。
3)检查线路、主变参数中是否有电阻>>电抗的情况
4)找到全网最大有功偏移的母线,检查周边的线路参数、量测。
5)通过置伪遥信将此最大有功偏移的母线周围相关的支路(线路、主变)从主网中切除,再启动状态估计。
6)系统出现不合理量测,而取量测程序和坏数据辨识均未将其检查出来。该情况多会导致迭代一次就发散。可通过查找此“不合理遥测”的值,屏蔽此量测,重新启动状态估计计算。
