开、闭式水泵有哪些热工保护?
正确答案:
序号名称定值动作结果
开式循环水系统:
1开式循环冷却水泵出口母管压力低0.35MPa启备用泵
2开式循环冷却水泵入口滤网差压高0.06MPa报警
闭式循环水系统:
1闭式循环冷却水箱水位高1500mm报警
2闭式循环冷却水箱水位低1000mm报警,联开闭式循环冷却水箱补水调节阀
3闭式循环冷却水箱水位低低500mm报警,联开闭式循环冷却水箱补水调节阀
4闭式循环冷却水泵A(B)入口滤网差压高0.06MPa报警,不允许启动闭式循环冷却水泵A(B)
5闭式循环冷却水泵出口母管压力低0.35MPa启备用泵
开式循环水系统:
