CJ-75型交流接触器线圈,在20℃时,直流电阻值R1为105Ω,通电后温度升高,此时测量线圈的直流电阻R2为113.3Ω,若20℃时,线圈的电阻温度系数α为0.00395,求线圈的温升△t是多少?

正确答案:因为R2=Rl(1+α△t)=Rl+Rlα△t
所以△t=(R2-R1)/R1α=(113.3-105)/(105×0.00395)=8.3/0.41475=20(℃)
答:线圈的温升为20℃。