变压器停送电操作的主要原则有哪些?
正确答案:
在变压器停送电操作中,应严格遵循以下原则。
⑴变压器各侧都装有断路器时,必须使用断路器进行切合负荷电流及空载电流的操作。如没有断路器时,使用隔离开关仅允许拉合空载电流不大于2A的变压器。
⑵变压器投入运行时应从装有保护装置的电源侧进行充电。变压器停止时,应由装有保护装置的电源侧断路器最后断开。
⑶变压器高低压侧均有电源时,为避免充电时产生圈套的励磁涌流,一般采用高压侧充电,抵压侧并列的操作方法。
⑷经检修后的厂用变压器投入运行或热备用前,应从高压侧对变压器充电一次,确认正常后方可投入运行或列为备用。
⑸对于大接地电流系统的变压器,在投入或停止时,均应先合入中性点接地隔离开关,以防过电压损坏变压器的绕组绝缘。同时必须注意做好变压器中性点的切换工作。
