有一座一类防雷的建筑物,由于各种原因不能安装独立避雷针,只能在屋面安装避雷带,按规定围绕建筑物敷设了环形接地体,接地体长25米,宽10米,实测该地土壤电阻率为850Ω•m,问该环形接地体要不要补加接地体?如要补加,水平接地体应补加多长?如要补加,垂直接地体应补加多长?
正确答案:
500Ω˙m<ρ≤3000Ω˙m
√(A/Л)是否大于(11ρ-3600)/380
A=25×10=250
√(A/Л)=8.9
(11ρ-3600)/380=(11×850-3600)/380=15.1
需补做水平接地体:(11ρ-3600)/380-√(A/Л)=15.1-8.9=6.2米
或需补做垂直接地体((11ρ-3600)/380-√(A/Л))/2=3.1米
