模拟量是故障录波的基本信息,所有220kV及以上电气模拟量必须录波,并宜按照TV、TA装设位置不同分别接入。其中应特别注意:()
- A、安装在不同位置的每一组三相电压互感器,均应单独录波,同时还应接入外接零序电压。
- B、变压器不仅需录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组电流、中性点零序电流和中性点零序电压。电抗器应参照变压器选取模拟量录波。
- C、母联、分段以及旁路开关,应录取其电流。
- D、3/2接线、角形接线或双开关接线,应单独录取开关电流。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有