TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统联锁机面板上的事故继器驱动灯不闪烁将造成什么现象?
正确答案:
联锁机每一机柜的第一块驱动板的第一、四灯输出控制信号是驱动事故继电器的,平时工作机的事故继电器在吸起状态,设于第一块驱动板的第一、四指示灯应不停地闪烁,当工作机出现某些关键性的错误时,事故继电器驱动指示灯将停止闪烁,备用机将发出倒机命令,自动将备用机切换成工作机,使系统保持正常工作,而原工作机则自动处于脱机状态。在非同步状态时,工作机的故障将使事故继电器落下,从而切断动态继电器的局部电源,属于该机柜控制的所有继电器都失磁落下。
答案解析:有