多做题,通过考试没问题!

用电监察员中级工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电监察员中级工

断路器跳闸拒动的原因是什么?

正确答案: 断路器跳闸失灵的原因有电气回路和机械两部分的缺陷。
(1)电气回路:1)直流电压过低。2)电路接触不良或断路3)跳闸线圈断路。4)操作电压不合格。5)小车式断路器连锁触点接触不良。
(2)机械部分:1)三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架吃度过大。2)跳闸顶杆卡劲和脱落。3)合闸缓冲偏移,滚轮及缓冲卡死。
答案解析:
进入题库查看解析