某站6#道岔(ZYJ7)在定位状态,向反位扳动时,电机发出嗡嗡的响声,道岔不动作,原因是电机头内部断线,请写出判断处理过程。
正确答案:
(1)在分线盘测X1、X3、X4间有380V输出电压,判断故障在室外。
(2)到室外测电缆盒中端子X1、X3、X4有380V电压,说明室内、外电缆正常,判断故障在机内。
(3)测试电机001、002、003直流电阻,001和003间有20Ω左右电阻,而001和002间电阻无穷大,证明002线圈断线,更换电机头故障恢复。
(2)到室外测电缆盒中端子X1、X3、X4有380V电压,说明室内、外电缆正常,判断故障在机内。
(3)测试电机001、002、003直流电阻,001和003间有20Ω左右电阻,而001和002间电阻无穷大,证明002线圈断线,更换电机头故障恢复。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题