控制电缆的选用和敷设应符合哪些规定?

正确答案: 控制电缆的选用和敷设应符合下述各项规定:
1)发电厂和变电所应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。
2)按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面:强电控制回路应不小于1.5mm2;弱电控制回路应不小于0.5mm2。
3)在绝缘导线可能受到油侵蚀的地方,应采用耐油绝缘导线。
4)安装在干燥房间里的配电屏、开关柜等二次回路可采用无护层的绝缘导线,在表面经防腐处理的金属屏上直敷布线。
5)当控制电缆的敷设长度超过制造长度,或由于配电屏的迁移而使原有电缆长度不够,或更换电缆的故障段时,可用焊接法连接电缆(在连接处应装设连接盒),也可用其他屏上的接线端子来连接。
6)控制电缆应选用多芯电缆,并力求减少电缆根数。
7)接到端子和设备上的电缆芯和绝缘导线,应有标志,并避免跳、合闸回路靠近正电源。
8)对双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双套跳闸线圈的控制回路等,两套系统不宜合用同一根多芯电缆。
9)在采用静态保护时还应符合采用抗干扰措施。
答案解析:
进入题库查看解析