一座建筑高度为75米且设有集中空气调节系统的综合楼。地下一层为汽车停车库;地上一至三层为商场,每层层高4.5米,每层一个报警区域;地上四层以上为公寓式写字间,每层层高3.6米,走道宽2米,每3层一个报警区域。 问:(1)该建筑火灾自动报警系统形式宜采用哪种报警系统? (2)汽车库宜选择哪种类型的探测器? (3)报警区域的设计是否合理?为什么?
正确答案:
(1)控制中心报警系统。
(2)感温探测器。
(3)公寓式写字间每3层一个报警区域不合理。因为:报警区域应根据防火分区或楼层划分,一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
(2)感温探测器。
(3)公寓式写字间每3层一个报警区域不合理。因为:报警区域应根据防火分区或楼层划分,一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。