多做题,通过考试没问题!

电厂运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂运行技术考试

厂用电全部中断后时,锅炉各岗位应做好哪些有关工作?

正确答案: #1机组:
1、厂用电中断后,确认锅炉MFT动作,各油枪三位阀、燃油跳闸总阀、回油跳闸总阀自动关闭,磨煤机进口冷、热风门关闭
2、应立即检查炉水泵事故水箱供炉水泵的冷却水进、出水通道畅通,否则手动操作“事故冷却水阀开启”按钮,就地检查开启放水手动隔离阀,保证冷却水通道畅通。
3、确认空预器空气马达自启动正常(否则,通知检修人工盘动),就地确认空预器转动正常,监视空预器轴承油温正常。
4、确认空预器扇形密封板(LCS)返回到设定位置,否则手动提升。
5、若空压机系统保不住,应在压缩空气未完全失去时首先考虑把空预器的进、出口挡板关闭,并联系检修人员人工盘车。
6、在锅炉400V保安MCC母线恢复供电后,确认扫描风机自启动,其进口通大气挡板开启,否则应手动启动,确认空预器上、下轴承油系统运行正常。
7、确认锅炉侧交流事故照明投用正常,电梯运行正常。
8、在锅炉400VMCC母线恢复供电后,启动两台空预器的电动马达,停运空预器的气动马达。
9、闭式水系统恢复后,检查关闭炉水泵事故冷却水放水阀,对炉水泵事故水箱补水至正常水位。
#2机组:
1、厂用电中断后,确认锅炉MFT动作,各油枪三位阀、燃油跳闸总阀、回油跳闸总阀自动关闭,磨煤机进口冷、热风门关闭。
2、确认直流扫描风机自启动运行正常。
3、确认空预器空气马达自启动正常(否则,通知检修人工盘动),就地确认空预器转动正常,监视空预器轴承油温正常。
4、确认空预器扇形密封板(SDS)返回到设定位置,否则手动提升。
5、若空压机系统保不住,应在压缩空气未完全失去时首先考虑把空预器的进、出口挡板关闭,并联系检修人员人工盘车。
6、在锅炉400V保安MCC母线恢复供电后:
1)启动扫描风机A或B,其进口通大气挡板开启,否则应手动开启,停运直流扫描风机。
2)确认锅炉侧交流事故照明投用正常,电梯运行正常。
3)在锅炉400VMCC母线恢复供电后,启动两台空预器的电动马达,停运空预器的气动马达,空预器上、下轴承油系统运行正常。
#3、4、5机组
1、厂用电中断后,确认锅炉MFT动作,点火油枪、低负荷油枪的燃油跳闸阀关、各油枪进口阀关,磨煤机进口冷、热风门关闭。
2、确认直流扫描风机自启动运行正常。
3、确认空预器空气马达自启动正常,就地确认空预器转动正常,监视空预器轴承油温正常。
4、确认空预器扇形密封板(LCS)返回到设定位置,否则手动提升。
5、若空压机系统保不住,应在压缩空气未完全失去时首先考虑把空预器的进、出口挡板关闭,并联系检修人员人工盘车。
6、就地手动关闭吹灰蒸汽电动隔离阀,同时确认吹灰蒸汽母管的安全阀回座。
7、在锅炉400V保安MCC母线恢复供电后:
(1)启动扫描风机A或B,其进口通大气挡板开启,否则应手动开启,停运直流扫描风机。
(2)确认锅炉侧交流事故照明投用正常,电梯运行正常。
(3)启动两台空预器的电动马达,停运空预器的气动马达,确认空预器上、下轴承油系统运行正常。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题