叙述三阀组的起动、停运顺序?对于蒸汽流量变送器和带负迁的液位变送器在操作中需注意什么?
正确答案:
起动顺序:
(1)打开正向阀。
(2)关闭平衡阀。
(3)打开负压阀。
停运的顺序:
(1)关闭负向阀。
(2)打开平衡阀。
(3)关闭正向阀。
对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,在起动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结液或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
(1)打开正向阀。
(2)关闭平衡阀。
(3)打开负压阀。
停运的顺序:
(1)关闭负向阀。
(2)打开平衡阀。
(3)关闭正向阀。
对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,在起动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结液或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
答案解析:有