某一类高层建筑每层建筑面积为800平方米,一、二、三层为商场,装修中采用B2级材料。设有上下连通的自动扶梯。该工程设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但在自动扶梯处未采取防火分隔措施。该工程自动扶梯处是否应采取防火分隔措施?为什么?
正确答案:该工程自动扶梯处应采取防火分隔措施。因为建筑物内设有自动扶梯时,应按上下连通作为一个防火分区计算面积。从该工程看,一、二、三层叠加计算面积为2400平方米。该工程尽管设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但装修中采用B2级材料,防火分区面积最大为2000平方米,一、二、三层作为一个防火分区,其面积已超过了规定的面积。
答案解析:有