多做题,通过考试没问题!

矿井维修电工

睦霖题库>煤炭矿山职业技能鉴定考试>矿井维修电工

系统一相接地时,绝缘监察电压表如何,开口三角处电压是多少?

正确答案: 当一相完全接地时,接地相电压表指示为0,其他两相升高倍,开口三角处出现100V电压,当不完全接地时,接地相电压指示降低,其他两相相应升高,开口三角处电压不到100V。
三相五柱式电压互感器:三台单相电压互感器(二次侧有两个绕组)二次侧一组绕组接星型,接入三块电压表,另一组接开口三角,一块电压表,100V电压互感器。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题