多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

厂高变过电流保护的保护范围和动作后果是什么?

正确答案: (1)高压厂用变高压侧装设有短路限流快速熔断器保护装置,该装置具有反时限特性,在高压厂用变出现短路的情况下,在短时间内,将故障切除。故在高压侧不装设主保护。
(2)过电流保护反应高压厂用变外部相间短路所引起的异常过电流,并作为短路限流快速熔断器保护装置后备保护。
(3)动作后果:过电流保护带三个时限,第一时限断开高压厂用变低压侧分段断路器(需两对跳闸接点),第二个时限断开高压厂用变低压侧断路器,第三个时限动作于主变压器高压侧断路器跳闸、发电机停机。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题