皮带秤不备妥故障原因及处理方法?

正确答案: 原因备妥中继问题,模块问题,机旁柜面转换开关不再中控位置;
处理方法:检查备妥继电器线圈及触点是否正常,检查模块是否死机,通道好坏,COMO电流是否正常;检查机房柜面转换开关触点,并转至中控。
答案解析: