某住宅楼共6层,层高均为3.2m,给水引人管标高为 -1.8m,管路沿程损失为1mH20,局部阻力损失为沿程阻力损失的60﹪,水表水头损失为0.5mH20,现由于工艺需要,要求楼顶的流出水头恒定为1m,试计算该系统进水总管所需的总压力。如果室外给水管网的常年供水压力为0.2MPa,试选择合适的给水方式。 (取g=102/sm)
正确答案:
H=H1十H2+H3+H4
H=1=6×3.2-(-1.8)=21(mH2O)
H=2=1×(1+60﹪)=1.6(mH2O)
H=3=0.5mH2O
H=4=1mH2O
H=24.1mH2O
所需压力H=24.1×1000×10=241000 Pa=0.24MPa>0.2MPa ,而且要求水压恒定,故可选用气压给水方式。
H=1=6×3.2-(-1.8)=21(mH2O)
H=2=1×(1+60﹪)=1.6(mH2O)
H=3=0.5mH2O
H=4=1mH2O
H=24.1mH2O
所需压力H=24.1×1000×10=241000 Pa=0.24MPa>0.2MPa ,而且要求水压恒定,故可选用气压给水方式。
答案解析:有