扣减转供户最大需量的折算规则是什么?
正确答案:
在计算转供户用电量、最大需量及功率因素调整电费时,应扣除被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量。
最大需量按下列规定折算:
(1)照明及一班制。每月用电量180kWh,折合为1kW。
(2)二班制。每月用电量360kWh,折合为1kW。
(3)三班制。每月用电量540kWh,折合为1kW。
(4)农业用电。每月用电量270kWh,折合为1kW。
最大需量按下列规定折算:
(1)照明及一班制。每月用电量180kWh,折合为1kW。
(2)二班制。每月用电量360kWh,折合为1kW。
(3)三班制。每月用电量540kWh,折合为1kW。
(4)农业用电。每月用电量270kWh,折合为1kW。