#5炉乙引风机故障,开关拒动(正常方式下运行),出现以下现象应如何处理? 现象: 1.系统冲击,喇叭响; 2.电脑显示有:605.405.407.409显示绿色,450开关显示红色,6KV Vc失压,380V Vc联动成功,后台监视电脑窗口弹出“电抗器低后备过流保护Ic”,“备用分支过流Ic”告警信号; 3.#5机有功负荷下滑,#5炉向空排汽; 4.故障录波器启动。
正确答案:
处理:
1.解除音响,复归信号,拉开6KVVc重合闸开关;
2.检查保护动作情况,记录并复归;
3.立即赴配电室检查6KVVc其他辅机开关均跳闸,#5炉乙引风机开关在合位,开关柜保护动作,就地#5炉乙引风机有严重焦糊味且冒烟,立即打跳#5炉乙引风机开关汇报班值长;
4.拉开655,合上650开关,合上405.407.409开关,拉开450开关通知机炉6KVVc电源恢复;
5.此时若汽机维持不住,则将#5机解列(循环泵在6KV);
6.按值长令#5炉乙引风机停电;
7.测#5炉乙引风机绝缘一次不合格;
8.做好安全措施,通知检修处理;
9.待机炉正常后将#5机与系统并列。
