简述103-J停车联锁动作过程。
正确答案:动作过程:HLS-109,HLS-111,PB-103,PB-103A,PB-103B,LLS-133,LLS-137,LPS-84,LPS-92,LPSI-84,LPSI-92.事故时当上述任一接点达到整定值时,接点闭合,VS-103B得电,使信号脱扣油排入回油管,透平入口速关阀关闭、使103-J停车.当卸至3.0Kgf/cm2时,LPS-92动作,VS-103A得电关掉主汽门,同时VS-MIC34、VS-MIC22、SP-1SP-70得电,MIC-34、MIC-22调节阀及SP-1、SP-70电动阀关闭,MIC-22把HS卸至MS.SP-1、SP-70与MIC-34使压缩机与系统隔开,保持合成系统压力.同时,为保护123-C免受热冲击XV-529关闭,旁路阀TV-518打开.FIC-7、FIC-8调节点SHUTDOWN,实现联锁安全关闭
注:逻辑点位号103-J1、103-J2
注:逻辑点位号103-J1、103-J2
答案解析:有
微信扫一扫手机做题