煤气站全站停电如何处理?
正确答案:
(1)全开饱和蒸汽阀,维持上、下段炉出口压力300—600pa,维持炉内正压,视情况利用外来蒸汽;
(2)关闭供风阀;
(3)拉开下段出口钟罩放散阀,调整开度,保证炉出口压力,检查是否栓牢,是否有煤气冒出;
(4)关闭排送机出入口阀及大回流阀,打开排送机出口蒸汽吹扫阀,待用户完全关闭烧嘴后适时停蒸汽;
(5)根据停电时间长短决定是否将炉转为热。
(2)关闭供风阀;
(3)拉开下段出口钟罩放散阀,调整开度,保证炉出口压力,检查是否栓牢,是否有煤气冒出;
(4)关闭排送机出入口阀及大回流阀,打开排送机出口蒸汽吹扫阀,待用户完全关闭烧嘴后适时停蒸汽;
(5)根据停电时间长短决定是否将炉转为热。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题