在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
正确答案:1)严禁将电流互感器二次侧开路;
2)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或短路线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法;
3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何工作;
4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
5)工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
2)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或短路线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法;
3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何工作;
4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
5)工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
答案解析:有