变压器泄漏电流的温度换算公式为It2=It1eα(t2-t1)式中It2——换算到温度t2的泄漏电流值;It1——在温度t1时测量的泄漏电流值;α——温度系数,为0.05—0.06/℃;e——2.718。已知:t1=17℃,It1=14.5μA,2取0.055/℃求:20℃时的泄漏电流值。
正确答案:
取α=0.055/℃,则α(t2-t1)0.055(20-17)It2=It1e=14.5×2.718=14.5×1.179=17.1(μA.
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
变压器泄漏电流的温度换算公式为It2=It1eα(t2-t1)式中It2——换算到温度t2的泄漏电流值;It1——在温度t1时测量的泄漏电流值;α——温度系数,为0.05—0.06/℃;e——2.718。已知:t1=17℃,It1=14.5μA,2取0.055/℃求:20℃时的泄漏电流值。
微信扫一扫手机做题