一台低压厂用变压器的额定容量为1000kVA,额定电压为6300/400V试求变压器的一、二次额定电流。
正确答案:
一次额定电流Ie1=1000*1000/(1.732*6300)=91.6(A)
二次额定电流Ie2=1000*1000/(1.732*400)=1443(A)
二次额定电流Ie2=1000*1000/(1.732*400)=1443(A)
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
一台低压厂用变压器的额定容量为1000kVA,额定电压为6300/400V试求变压器的一、二次额定电流。
微信扫一扫手机做题