某A级电子信息系统机房内的主机房,室内净高为4.5m,拟釆用组合分配式全淹没二氧化碳气体灭火系统保护,一套系统同时保护6个防护区,根据《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93,该气体灭火系统的下列设计方案中,符合要求的有()。
- A、主机房的吊顶耐火极限为0.50h
- B、灭火剂设计浓度采用28.1%
- C、备用量采用系统设计储存量的120%
- D、泄压口下沿距顶棚为1.2m
- E、灭火剂的喷放时间采用1.5min
正确答案:A,C,D
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某A级电子信息系统机房内的主机房,室内净高为4.5m,拟釆用组合分配式全淹没二氧化碳气体灭火系统保护,一套系统同时保护6个防护区,根据《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93,该气体灭火系统的下列设计方案中,符合要求的有()。
微信扫一扫手机做题