统一型应急电源箱无整流输出,无充电电流应如何检查?
正确答案:
(1)应查空气开关是否合闸。
(2)各熔断器有否熔断。
(3)负载变压器原边绕组是否有380V交流输入。
(4)副边是否有36V交流输出。
(5)整流桥输出端是否有50V直流输出,如无50V输出证明整流模块烧坏。
(6)L2限流绕组是否开路或烧损,由于上述原因造成直流接触器KM2不吸合。
(7)KM2直流接触器工作绕组是否有断路,可将绕组一端拆下检测阻值是否有350左右,如阻值无限大,证明断路。
