监控机上进行变压器分接头的调整(遥调),遥调命令发出后,遥调拒动应进行哪些方面的检查?
正确答案:
(1)检查调压机构电源是否未给上。如是应将其电源开关合上。
(2)检查遥调继电器是否损坏。如确认其损坏应及时更换。
(3)检查遥调出口压板是否误退出。如是应将其投入,并可重新进行遥调。
(3)检查是否为遥调成功,但监控机档位信号未更新。
(4)检查变压器分接开关档位是否已达上、下限位。
(5)检查变压器是否处于异常运行状态而闭锁了调压。如是则不允许再进行调压。
