如何进行监控装置数字量输入插件的功能检验?
正确答案:
(1)将信号AM1接GND(即插件X2的B17与A19连接),WRITE*接VCC(即插件X2的A14与A32连接)。在VCC与GND(即X1-D2和X1-D4)间加+5V电压,其电流应小于20mA。
(2)检查50V各输入通路的工作情况,依次对下面的各通道进行检查。
在信号输入端对50VG(X1-D28)用0~150V稳压电源加入37.5V~50V直流电压信号,对应的灯亮,相应的输出信号端输出低电平,当电压降到30V时,对应的灯灭,相应的输出信号端输出高电平。
(2)检查50V各输入通路的工作情况,依次对下面的各通道进行检查。
在信号输入端对50VG(X1-D28)用0~150V稳压电源加入37.5V~50V直流电压信号,对应的灯亮,相应的输出信号端输出低电平,当电压降到30V时,对应的灯灭,相应的输出信号端输出高电平。
答案解析:有