LW3-10型户外高压开关直流电磁操动机构(Ⅲ型)调整要求是什么?
正确答案:
(1)投入运行之前,应先用手缓慢合闸,看有无卡滞现象;
(2)用手力缓慢合闸,观察F5型辅助开关各对接点的分、合闸位置是否正确。
(3)手力合闸调试完毕,用电动分、合闸调试。应分别用最高、额定、最低电压操作3~5次,应能可靠地扣住。
(4)手力、电动分、合闸操作都顺利通过后,方能投入运行。
(5)分、合闸线圈均按短时通电设计,调试时,电动合闸连续操作不应超过10次(每次间隔时间不应少于5s),以免过热烧毁线圈。
