闭式系统投运前的检查和准备。
正确答案:
1、检查凝结水系统已投入或凝结水贮水箱水位正常,凝结水泵或凝结水输送泵运行正
2、常,凝结水母管压力或凝汽器补水管道压力正常;
3、开启凝结水或凝结水输送系统至膨胀水箱补水门,将膨胀水箱水位补至正常。
4、检查确认膨胀水箱至闭式冷却水系统供水总门开启。
5、检查闭式循环水泵入口门开启、出口电动门关闭;
6、检查闭式循环水系统所有电动门送电,闭式循环水泵电机送电;
7、有关控制电源、气源、压力表计应正常投入;
8、投入闭式循环水热交换器冷却水。
