已知控制电缆型号KVV29-500型,同路最大负荷电流=2.5A,额定电压UN=220V,电缆长度L=250m, 铜的电阻率,导线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电缆的截面积S。
正确答案:
解:电缆最小截面积
应选截面积为2.5mm2的控制电缆。
应选截面积为2.5mm2的控制电缆。
答案解析:有