试述倾动炉添加剂加入系统的联锁关系。
正确答案:
添加剂系统与主系统设置了联锁开关,如联锁开关至于“切”状态,添加剂系统出现以下故障时,只报警及显示而不发生联锁停车。当联锁开关投入时,以下故障则发生联锁关系。
1计量仓的一个周期装填时间超过10分钟,则添加剂系统故障报警;一个周期装填时间超过20分钟,添加剂系统重故障报警,烟气自动切换至旁通线路。
2计量仓的一个周期排空时间超过30分钟,则添加剂系统故障报警;一个周期排空时间超过60分钟,添加剂系统重故障报警,烟气自动切换至旁通线路。
3送风流量检测点无流量时,则添加剂系统故障报警;送风流量检测点无流量连续时间超过30分钟,添加剂系统重故障报警,烟气自动切换至旁通线路。
4添加剂料仓料位下限连续时间超过24小时,则添加剂系统故障报警;料仓料位下限连续时间超过48小时,添加剂系统重故障报警,烟气自动切换至旁通线路。
5送风机停机时,搅拌器及给料螺旋自动停车。
