计算题:某220kV变电站的通信设备总工作电流为30A、,采用两组300A、H的免维护蓄电池,试计算整流器容量?(备用容量按25%考虑、蓄电池充电按10小时率计算)。
正确答案:
300AH蓄电池的所需的充电电流=300/10×2=60(A)
整流器总电流=30+60=90(A)备用容量电流=90×25%=22.5(A)
整流器的总容量=90+22.5=112.5(A)
整流器的总容量为112.5A。
整流器总电流=30+60=90(A)备用容量电流=90×25%=22.5(A)
整流器的总容量=90+22.5=112.5(A)
整流器的总容量为112.5A。
答案解析:有