仪表压缩机及干燥机的启动步骤?
正确答案:
(1)将压缩机紧急切断阀按钮弹出,确认报警。
(2)启动空压机,同时检查压缩机转向是否正确,二次回油是否正常。待系统压力接近0.7Mpa并且空压机运行一切正常再做干燥机的运行工作。
(3)将组合式低露点压缩空气干燥机打到本地状态,当仪表盘空气出口压力大于5bar时启动干燥机。
(4)开机后立即观察冷媒低压及冷媒高压表读数是否在正常区间。
(5)打开干燥机出口过滤器后手阀控制压缩机出口压力在7.5bar左右。
