已知控制电缆回路最大负荷电流I1max=2.5A,额定电压为UN=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0.0184Ω·mm2/m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%。求控制电缆的截面积。
正确答案:
电缆最小截面积
S≥2ρ×LI1max/ΔU=(2×0.0184×250×2.5)/(220×5%)= 2.09(mm2)
应选截面积为2.5mm2的控制电缆。
S≥2ρ×LI1max/ΔU=(2×0.0184×250×2.5)/(220×5%)= 2.09(mm2)
应选截面积为2.5mm2的控制电缆。
答案解析:有