已知1151DP4变送器量程为0~2540mmH2O,若将量程调整为-1905~-635mmH2O。试求零点负迁移量为多少及调整后量程为多少?
正确答案:
调整前后零点差即为零点迁移量:-1950-0=-1950()mmH2。(负迁移)
调整后量程范围变为:(-635)-(-1950)=1270()mmH2。
调整后量程范围变为:(-635)-(-1950)=1270()mmH2。
答案解析:有