在生产装置中,控制室、变配电室、化验室的布置应符合什么要求?
正确答案:
(1)控制室应布置在靠近装置的主要操作区,并满足下列要求:
1)应布置在发散粉尘、水雾和有毒介质的设备的常年最小频率风向的下风侧;
2)应远离具有振动和噪声的设备;否则,应采取隔振和防噪声措施;
3)应避开电磁干扰的区域;否则,应采取防护措施;
4)对于产生可燃、易爆气体的装置,控制室的室内地面应高出室外地面600mm。
(2)变电室或配电室的位置宜靠近负荷中心,并符合下列要求:
1)便于引接电源;
2)电缆的敷设方式和走向合理;
3)对于可能产生可燃、易爆气体装置,变、配电室的室内地面应高出室外地面600mm。
(3)化验室的布置应符合下列要求:
当装置设在距全厂性控制分析化验室较远,且分析项目和分析次数较多时,可在装置内设化验室,化验室的面积按分析项目和次数多少确定。化验室为明火房间,不应与甲、乙A类房间布置在一起。与控制室共用一幢建筑物时,化验室应在最外部一端,房间的门向外开启。可燃气体、液化烃、可燃液体采样管道不应引入化验室内。
