发生剧烈的振荡或失去同期的现象及处理。
正确答案:
(1)现象:
a定子电流来回剧烈地摆动,且有超过额定值的情况。
b发电机和母线上各电压发生剧烈摆动,电压可能降低。
c有功、无功功率来回摆动。
d转子电流的指示在正常值附近摆动。
e频率指示可能偏高或偏低。
f发电机发出轰鸣声,其节奏与上述参数摆动合拍。
(2)处理:
当判明发电机属于非同期振荡时,应不待值班调度员的命令,按下列原则迅速处理:
a当自动励磁装置投入时,应降低发电机有功功率。
b频率指示升高,在保证厂用电正常运行的情况下,尽量降低频率,同时将定子电压提高到最大允许值。
c按上述处理经2分钟后不能恢复同期时,应立即跳开发电机出口开关与系统解列。
d报告值班调度员,按调度命令进行升压并列。
e如因发电机失磁造成非同期时,应立即跳开发电机出口开关。
f振荡时,不应将调速器切至“手动”。
