多做题,通过考试没问题!

电力线路工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力线路工

纸绝缘电缆故障点受潮后对观测波形有哪些影响?

正确答案: (1)有的故障电缆因为铠装及铅包破裂,而又未及时测寻处理,时间一久,潮气往往从破裂处渗透进去,形成大面积长距离受潮。实践证明,在这样的情况下,用直流闪络法是无法测量的。
(2)当用冲击高压闪络法测试时,从火花放电间隙发出的声音及冲击电流数值来看,都可判断为故障点已被电离击穿,而实际上没有观察到回波,贮能管屏面上看到的波形近似未穿的电压波形,但在故障点处往往能听到相当大的放电声,并能看到的故障点处的火花放电现象。在实测中虽然遇到这种情况的时候不多,但在似乎能判断出故障点击穿放电,又未观察到故障回波时,可考虑到电缆受潮这一因素。
答案解析: