设有一台200MW机组,其额定容量为200MW,在额定容量运行时厂用电率为6.8%,该机组最大连续出力为216MW,此也力时厂用电率为7.2%若电机的功率因数为0.85,并设变压器温升不超过65℃,该机组主变压器容量宜选用()
- A、220KVA
- B、230KVA
- C、240KVA
- D、250KVA
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
设有一台200MW机组,其额定容量为200MW,在额定容量运行时厂用电率为6.8%,该机组最大连续出力为216MW,此也力时厂用电率为7.2%若电机的功率因数为0.85,并设变压器温升不超过65℃,该机组主变压器容量宜选用()