有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。
K点短路时短路冲击电流i。为()。
- A、9.52kA
- B、16.43kA
- C、15.66kA
- D、9.07kA
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。
K点短路时短路冲击电流i。为()。
微信扫一扫手机做题